13,8V Hochstromnetzteil, CqDl 9-2007 S. 633

  • Hallo,


    beim Durchblättern ist mir diese Netzteilschaltung aufgefallen.

    Eigentlich kann das so doch gar nicht funktionieren ..?

    Für mich schaut das aus, als ob der gesammte Strom über den Regler gezogen wird ... es fehlt eine Verbindung von Brücke / ELkos Plus zu den 2N3771?

    Der Autor ist leider per Email nicht erreichbar.

    Wer kann helfen ?

    Danke

    Thomas DL2TS

  • Na das ist doch offensichtlich.

    Da fehlt in der Schaltbildzeichnung die Verbindung von den Kollektoren zur ungeregelten Eingangsspannung am Ladeelko. Ein Zeichenfehler.


    73

    Günter


    P.S.

    Thomas, DL2TS. Es wäre sehr höflich und für dich auch zielführender, wenn du das Schaltbild, auf das du dich beziehst als Bildzitat einfügen würdest. Nicht jeder hat Zugang zur CQ-DL und nicht jeder der Zugang hat, hat die Muße sich ins Archiv zu begeben um dir zu helfen.

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

    2 Mal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()

  • Hallo,

    Danke für die schnelle Hilfe.

    Ja, mit Schaltplan wäre es einfacher gewesen.

    Merk ich mir für' s nächste mal.

    73 Thomas DL2TS