Out of topic / 230 V-Kabelbezeichnung

  • Fragen an Elektro-Fachleute!


    Möchte ein 3-adr. 230 V-Kabel verdeckt am Haus (im Aussenbereich) verlegen.
    Keine Erdverlegung, keine Sonneneinstrahlung, nicht dem Regen ausgesetzt!
    Sympatisch wäre mir Kabel in schwarz, Litze - nicht starr (wegen besserem Handling beim Verlegen).


    Frage 1:
    Ist Litze möglich?


    Frage 2:
    Ist Kabel in schwarz zu bekommen?


    Frage 3:
    Wie lauten die Bezeichnungen?


    Danke!
    Dieter, DL8NAJ

    Dieter, DL8NAJ

  • Hallo Dieter ich habe dir eine e-mail geschickt von Kabelpartner.


    Diese Kabel laufen auch allgemein unter dem Kürzel NYM.


    73 Wolfi

  • Hallo Dieter,


    im allgemeinen ist für die feste Verlegung von Leitungen das genannte NYM in 3 x 1,5 qmm üblich. Flexible Leitungen gleichen Querschnitts sind teurer und lassen sich wesentlich schlechter verlegen (z.B. Nagelschellen bei auf Putz). Das NYM lässt sich, wenn es nicht gefroren ist, prima und gerade (optisch sauber) verlegen. Geringere Querschnitte sind für die feste Installation nicht zulässig.Ferner lassen sich flexible Adern in Abzweigdosen auch kaum vernünftig miteinander verbinden. Löten ist ja hier nicht zulässig!


    viel Spass vom Michael, DL6ABB

    Tschüss von Michael, DL6ABB


    DOK: H73


    DL-QRP-AG #: 420
    G-QRP #: 11472
    AGCW #: 2994
    RTC #: 264

  • Liebe QRP-ler,


    mir ist bisher zu all meinen Fragen schnell und prompt per Zuschrift Hilfe zuteil geworden.


    Auch hier beim 230 V-Kabelproblem.


    Danke allen Zuschreibern - bevor ich es vergesse zu sagen!


    Möchte nicht in den Ruf des Nichtreagierens nach Hilfestellung kommen.


    Dieter, DL8NAJ

    Dieter, DL8NAJ