"Bei Gewitter Antenne erden!"

  • Ich würde gerne etwas "Glätten" - zum Verständnis:

    Dipol Hallo Roland, es gibt bei Normen im Afu-Bereich eine Seite, die nicht den hier diskutierten Blitzschutz und den VDE 0100/0xxx sowie ABB Bereich betrifft, und bei der inzwischen fast alle Afu's angefressen sind (einschließlich mir): bei EMV/EMVU werden teilweise per "Normung" Geräte zertifiziert, die Amateurfunk bei einigen Stationen fast unmöglich machen. Dazu sind von der Industrie Störpegel durchgedrückt worden, die unnötig sind und der Industrie lediglich Geld ersparen, aber durchaus vermeidbar wären. Wenn dazu im Afu mal etwas gegen Lobby/Normen raus rutscht, (auch mir), bitte Nachsicht.

    @all: Mit unserem letzten Umzug habe ich am übernommene QTH einiges anfassen müssen, was Blitzschutz und EVU-Versorgung betrifft. Da ich E-Fach von der Pike auf gelernt habe, habe ich mir 1978 zum Einzug und Ergänzungsarbeiten den aktuellen Stand der von BNetzA in der VwAnweisung zum AfuG aufgeführten "Als anerkannte Regeln der Elektrotechnik ..... zu beachten(den)" VDE Bestimmungen (aktueller Stand um 1978) gekauft. Die muß man nicht zur Lizenzprüfung zitieren können, nur bei Stationserrichtung beachten. Die Einhaltung wird nicht überprüft, nur "Offensichtliche Verstöße sind zu beanstanden". Die damalige ABB zum Blitzschutz gehörte damals nicht dazu, trotzdem (als E-Fachkraft) sinnvollerweise dazu gekauft. Die Existenz dieser "Normen" sollten heute eigentlich immer noch zur Liz-Prüfung zumindest bekannt sein.

    Die aufgeführten Normen sind im wesentlichen Sicherheitsvorschriften für Leben und Gesundheit und weniger zum Schutz der Geräte an sich. Das sind "Normen", die man im E-Beruf intensiv lernt und deren Kenntnis/Anwendung man nachweisen muß. Die Industrie ist insofern beteiligt, weil die Berufsgenossenschaft und Versicherungen sehr pingelig die Einhaltung verlangen und bei Schäden nachprüfen. Diese Normgebiete sind nicht vergleichbar mit CE-Geräte-Zertifikaten und ähnlichem. Aus meiner Sicht dazu Lobbyismus ein zu bringen, ist ziemlich daneben.

    Praxis zu meiner Situation: als Röhrenfreak ohne Blitzschutz am Haus habe ich den nachträglichen Blitzschutz links liegen lassen und unsere Bäume ums Haus gehätschelt :) ("Fangbäume"). Erdung und Potentialausgleich gehörte nach wie vor zum QRL (IT-Service). Da habe ich am Haus nichts anbrennen lassen. Bei Überspannungsschutz - bin ich etwas altmodisch durch die Röhrentechnik: was Überspannung nicht aushält, paßt nicht in den Shack ..... :) . Es gab und gibt etliche E-Arbeiten, zu denen ich mir heute noch den Fachbetrieb am Ort dazu hole. Einmal Meßgeräte (Erdungsmessung, Sicherheitüberprüfung, ..... ), die kosten zu viel und werden selten gebraucht - bekam ich ausgeliehen. Einige Arbeiten macht man auch im E-Beruf immer zu zweit oder läßt sie von einem zweiten Fachmann nachprüfen (anerkannte Regeln ...). Blitzschutz (falls jemals) würde ich immer zusammen mit Fachbetrieb machen.

    Es geht bei Potentialausgleich/Erdung und Blitzschutz nicht darum, ob man eine Steckdose "verschrauben" kann o.ä. DIY-Arbeit, sondern um die fachlichen Grunddaten wie Leitungsquerschnitt und Verlegungsart, usw.. Einiges muß nachgemessen werden mit dafür zugelassenen Meßgeräten. Jede Hausinstallation sieht anders aus und muß eigens beurteilt werden. Dafür gibt es nun mal Fachbetriebe. Wenn man nur 12V Geräte gewöhnt ist, fehlt evtl. auch mal Respekt vor höheren Spannungen. Solche Fehler kann man leider oft genug nur einmal machen ...............

    Ich hoffe, wir können in Ruhe hier einzelne gezielte Problem weiter diskutieren und nicht mit der Gießkanne alle Normen verteufeln. Man kann die Normen übrigens auch an Lesestellen einsehen, ohne zu kaufen Normen vor Ort einsehen . Die grundlegenden Sicherheitsnormen haben sich in den letzten 60 Jahre kaum geändert. Im Detail ist einiges dazu gekommen, i.d.R. zum Schutz der elektronischen Geräte. Die Basis zur Energieversorgung ist geblieben, ausgenommen der unsäglichen "Erdung an der Heizung oder Wasserleitung" *1) - die immer noch als Spuk durch die Lande geistert.............

    73 Peter

    *1) Nachtrag zum Verständnis: in den Nachkriegsjahren war dies für das "Dampf-Radio" weit verbreitet. Metallische Leitungen/Rohre (Wasser, Heizung) werden zwar noch in den Potentialausgleich einbezogen, nutzen aber inzwischen durch Kunststoff-Ersatz nicht mehr einer sinnvollen "Erdung". Spätestens seit verlegter Schutzerdung handelt man sich nur zusätzliche Störschleifen zum Empfang ein, verteilt HF (Störungen) und verringert den Erdungswiderstand kaum.

    Edited 2 times, last by DB6ZH: typos (March 21, 2025 at 11:13 AM).

  • Die aufgeführten Normen sind im wesentlichen Sicherheitsvorschriften für Leben und Gesundheit und weniger zum Schutz der Geräte an sich.

    Erdung und Potentialausgleich von Antennenanlagen sind verpflichtend. Für normale Wohngebäude besteht in Deutschland keine gesetzliche Pflicht, einen äußeren Blitzableiter zu installieren. Eine Verpflichtung gibt es nur bei "gefährdeten Bauten" wie Schulen, Krankenhäuser etc. Wohn-Gebäude-Blitzschutz ist nach meinem Kennntisstand rein freiwillig, das Fehlen eines äußeren Blitzschutzes kann demnach keine Nachteile bei der Versicherung nach sich ziehen.

    73, Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

  • Erdung und Potentialausgleich von Antennenanlagen sind verpflichtend. Für normale Wohngebäude besteht in Deutschland keine gesetzliche Pflicht, einen äußeren Blitzableiter zu installieren. Eine Verpflichtung gibt es nur bei "gefährdeten Bauten" wie Schulen, Krankenhäuser etc. Wohn-Gebäude-Blitzschutz ist nach meinem Kennntisstand rein freiwillig, das Fehlen eines äußeren Blitzschutzes kann demnach keine Nachteile bei der Versicherung nach sich ziehen.

    73, Günter

    Danke, Günter, für die Ergänzung. Ich habe meinen Antennenmasten auf dem Haus, https://db6zh.darc.de/db6zh-2.jpg OHNE Blitzschutz und den bei der Gebäudeversicherung extra (nach Rücksprache) wertmäßig mit angegeben (~3000DM damals). Das wurde anstandslos akzeptiert und auch bei einer späteren Ergänzung der Versicherung von deren Gutachter nicht beanstandet.

    Nur als Info: der Mast sitzt auf dem nicht ausgebautem Dachboden auf, und bis zur Spitze ~9,50m. Anfangs war noch Oberleitung (Endstelle) vom EVU dabei, ebenfalls keine Einwände. Allerdings habe ich mir einen Zimmermann kommen lassen und den Dachstuhl mit zusätzlichen Querbalken ordentlich versteifen lassen und den Masten abgespannt, Mast-Statik selber berechnet, Balken dem Zimmermann (gestandener Fachmann) vertraut :) . Haus steht relativ frei auf einer Hügelkuppe und ich habe damals für 160km/h ausgelegt. Nahe Blitzeinschläge waren bis auf 1x ISDN-Box und 1x Heizungssteuerung kein Prolem bisher - bei durchlaufenden Geräten (d.h. Potentialausgleich hat funktioniert).

    73 Peter

  • Inzwischen ist die Einspruchsfrist vor 11 Monaten abgelaufen.

    In der letzten Gremien-Sitzung Mitte Januar wurde der ausgelegte Normentwurf beim passiven Fassadenschutz nachgebessert und endlich von den willkürlich festgelegten Fixwerten für nicht erdungspflichtige Fassadenantennen auf die Physik umgestellt. Gut Ding will Weile haben, das Blitzkugelverfahren ist ja auch erst 2006 in die Blitzschutznormen eingeflossen, obwohl es schon vor 1900 diskutiert und in Ungarn schon seit 1962 Stand der Wissenschaft und Technik war.

    Weil die VDE-Grafiker überlastet sind hat sich seitdem nichts mehr getan.

    73 Roland

  • Vielleicht ist es besser, die Diskussion aus dem anderen Thread RE: X-30 Diamond vs Maas vs ? in Bezug auf Überspannungsschutz hier weiterzuführen.

    Zitat KI:

    Ja, eine Gebäudeversicherung kann die Leistung verweigern oder massiv kürzen, wenn eine Amateurfunk- oder CB-Funkanlage nicht normgerecht nach der Sondernorm DIN VDE 0855-300 ausgeführt ist und es dadurch zu einem Blitz- oder Überspannungsschaden kommt. [1, 2] Zitat Ende und nun gekürzt.

    Beim DARC fand ich Praxisbeispiele im Vortrag "DARC VDE AK Blitzschutz von Funkanlagen, Thomas Raphael DF4KJ
    Amateurfunktagung München, 8.-9.3. 2025" https://www.darc.de/fileadmin/file…024-11-data.pdf

    73, Michael, DF2OK.
    ~ AFU seit 1975 ~ DARC ~ G-QRP-Club ~ DL-QRP-AG GM ~ AGCW ~ FISTS ~ QRPARCI ~ SKCC ~ QRZ.COM ~ YouTube ~
    - Morsecode ~ The ART of communication. (DF2OK) - No computer required, just human skill. QRP-Philosophy: "Power is no substitute for skill."

    Edited 2 times, last by DF2OK (October 10, 2026 at 6:10 PM).

  • Ki kann ich selber nach "sollten", "könnnten", "würden" Hypothesen fragen, Michael.

    Meine Frage:

    Wer kennt ein akutelles und rechtskräftiges Urteil, wo es darum ging, dass die Gebäudeversicherung die Leistung verweigert hat, weil die Antenne einer Amateurfunk- oder CB-Funkanlage nicht normgerecht nach VDE 0855-300 ausgeführt war. Ich habe intensiv gesucht und nichts gefunden. Vielleicht kennt ja jemand einen Präzedenzfall.

    war nach konkreten rechtskräftigen Entscheidungen zur Haftung von Funkamateuren oder privaten Funkanlagen in konkreten Fällen zum nachlesen. Ich finde da nichts, vielleicht weil es keine solchen Präzedenzfälle gibt.

    73, de Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

    Edited 3 times, last by DL4ZAO (October 10, 2026 at 5:37 PM).

  • Hallo Michael,

    KI für das Thema ........ ??? Ich möchte auch nicht DF4KJ kritisieren, aber ...... wie soll ein nicht beruflich mit E-Technik oberhalb 12V vertrauter Funkamateur sich zu den DF4KJ-Beispielen korrekt einordnen ?? Ich habe persönlich als gelernter E-Dingsbumms 1976 bei unserer DHH selber die Elektrik installiert (mit Unterstützung befreundeter E-Betrieb, d.h. Material und einen Gesellen "eingekauft" und Zähler-Anschluß wegen EVU-Zulassung von Freund selbst). Da wußte ich 100pro, wo welche Leitung läuft, wo was und wie geerdet ist. Zwei Jahre später Verkauf wegen QRL Umzug und fast fertiges EFH gekauft. Da habe ich voll auf dem Schlauch gestanden, und mich mit ortsansässigem gleichaltrigen E-Betriebschef schnell und gut verstanden, und einiges mit ihm zusammen ausmessen müssen (Erdungsmeßgerät und weitere spezielle Meßgeräte im Fehlerstrombereich etc.).

    Es ist mit viel Arbeit verbunden und Meßtechnik, wenn man im "Altbau" (bzw. Fremdinstallation) eine "richtige" Erdung bzw. Potentalausgleich nachträglich machen oder ergänzen will. Da hilft (mir) weder KI (die nur gesammelte Texte auf den Tisch wirft), noch ein Vortrag mit 1.000 Beispielen. Ich muß meine Anlage aus dem FF analysieren, und das macht man nicht einmal als Fachkraft in allen Fällen alleine, sondern holt sich streckenweise eine zweite Fachperson.

    Um es auf den Punkt zu bringen: Dies ganzen Diskussionen um Blitzschutz und Potentalausgleich lassen sich überwiegend nur vor Ort per Fachkraft mit den richtigen Meßmitteln klären. Wenn im Forum jeder für seinen Ratschlag haften müßte, würden diese Themen hier wohl kaum noch so ausgiebig diskutiert werden. BTW: Funklizenz als Nachweis für E-Fachkraft ist GottseiDank vom Tisch. Eine E-Fachkraft ist sehr schnell in der Haftung bei Schäden, wo sich ein Laie noch mit "Nichtwissen" per (einfacher) Fahrlässigkeit heraus reden kann. Für den nicht E-Fach-gelernten Funkamateur dann als E-Fachkraft einstuft, könnte ein Schadenfall eine sehr bittere Pille werden. Personenschäden landen i.d.R. beim Staatanwalt, größere (versicherte) Schäden beim Gutachter.

    Die KI bezieht sich auf Leitfäden und geht nicht vor Ort, nimmt z.T. anscheinend auch Forendiskussionen als "Beitrag". KI lebt ja von E-Energie und wird nicht von ihr umgebracht ..... und haftet für nichts. Da kann man leicht gescheit daher reden. ...... :)

    73 Peter

  • Moin,

    ist ja gut... :S

    Ich finde da nichts, vielleicht weil es keine solchen Präzedenzfälle gibt.

    Und die Suchmaschiene findet wohl auch nichts, was aber nix bedeuten muss: "In der deutschen Rechtsprechung gibt es kein bekanntes, spezifisch veröffentlichtes Grundsatzurteil, bei dem eine Gebäudeversicherung die Regulierung eines Schadens explizit und ausschließlich unter Verweis auf eine Missachtung der DIN VDE 0855-300 verweigert hat."

    Nicht jedes Urteil wird im Netz zu finden sein. Bleibt nur Kollege Zufall über, wenn einer einen kennt der wiederum einen anderen kennt...

    73, Michael, DF2OK.
    ~ AFU seit 1975 ~ DARC ~ G-QRP-Club ~ DL-QRP-AG GM ~ AGCW ~ FISTS ~ QRPARCI ~ SKCC ~ QRZ.COM ~ YouTube ~
    - Morsecode ~ The ART of communication. (DF2OK) - No computer required, just human skill. QRP-Philosophy: "Power is no substitute for skill."

  • Vielleicht ist es besser, die Diskussion aus dem anderen Thread RE: X-30 Diamond vs Maas vs ? in Bezug auf Überspannungsschutz hier weiterzuführen.

    Hier ist es nicht OT und wird leichter gefunden.

    Zitat KI:

    Ja, eine Gebäudeversicherung kann die Leistung verweigern oder massiv kürzen, wenn eine Amateurfunk- oder CB-Funkanlage nicht normgerecht nach der Sondernorm DIN VDE 0855-300 ausgeführt ist und es dadurch zu einem Blitz- oder Überspannungsschaden kommt. [1, 2]

    Bei allen Vorbehalten die ich wegen einiger falscher KI-Erlebnisse habe, stimme ich dem Passus zu.

    Gebäudeeigentümer können den Mietern über normkonforme Ausführung hinaus auch weitere Hürden wie u. a. die Ausführung durch eine Fachkraft auferlegen. Bislang kenne ich keinen Versicherer der in seinen AGBs ähnliches versucht hätte und auch qualifiziertes Personal mit Kenntnis einschlägiger Normen ohne VNB-Eintrag damit von DIY sogar am eigenen Eigentum abhalten wollte.

    Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlagen. Eine K 735-Anfrage ob auch RFT ohne VNB-Eintrag genügend fachkundig wären um Erdungen bzw. den PA von Antennenanlagen an Haupterdungsschienen anklemmen zu dürfen, wurde vom dafür zuständigen Gremium aber auch dem GdV positiv beantwortet.

    Das ist somit nach Blitzschutzfachkäften, die lt. DIN 18014:2023-06 ganz offiziell auch ohne VNB-Eintrag Erdungsanlagen errichten dürfen, die zweite Ausnahme von der Regel.

    Was unterscheidet Funkantennen von normalen Fernsehantennen?

    Während für reine Empfangsantennen (wie SAT-Schüsseln) die weniger strengen Anforderungen der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) gelten, verlangt die DIN VDE 0855-300 für Sende- und Empfangsantennen (Amateurfunk und CB-Funk) deutlich weitreichendere Schutzmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem: [1, 2]

    • Größere Anforderungen an die Blitzstromtragfähigkeit der Bauteile.
    • Spezifische Schirm-Potentialausgleiche der Koaxialkabel direkt vor dem Eintritt ins Gebäude.
    • Integration in ein professionelles, äußeres Blitzschutzsystem. [1, 2, 3, 4]

    Die noch aktuelle DIN VDE 0855-300:2008-08 stellt tatsächlich höhere Anforderungen als die DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1):2023-10 wie insbesondere

    1. Potentialausgleichsleiter mit mind. 10 mm² (wie nach DIN VDE 0100-540 bei Ableitströmen > 10 mA) statt nur 2,5 mm² (geschützt) oder 4 mm² ungeschützt und
    2. die Einbindung des Koaxkabels alle 15 bis 25 m in den Potentialausgleich.

    Diese für gewerbliche Mobilfunkanwendungen gerechtfertigten Bedingungen hatte ich bei CB- und Amateurfunk für überzogen gehalten und daher im DKE/K 735.0.2 beantragt, dass die DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1) wie früher schon in D und international üblich für nicht gewerblich betriebene Funkantennen wieder geöffnet wird. So ist es auch schon lange beschlossen und alle Gremienmitarbeiter sind davon ausgegangen, dass die Norm noch 2025 in Kraft tritt.

    Die KI hängt mit DIN EN 60728-11 nicht nur bei der Klassifizierung hinterher. IEC bzw. DIN EN IEC 60728-11 (VDE 01855-1) und DIN VDE 0855-300 fordern bei konventionellen Antennenerdungen einheitlich, dass Verbinder und Erdungsleiter nach Klasse H mit 100 kA blitzstromtragfähig sein müssen. Da gibt es keinen Unterschied. Die für Blitzschutzanlagen zuständige Normenreihe IEC 62305 macht auf Gebäuden mit einem LPS ebenfalls keinen Unterschied ob eine Dachantenne für Empfangs- oder Funkzwecke genutzt wird und empfiehlt grundsätzlich getrennten bzw. elektrisch isolierten Blitzschutz bis zu den Erdungsanlagen.

    Bislang wurden KI-Falschaussagen nach vergleichbaren Berichtigungen faszinierend schnell geändert, der Countdown läuft.

    Edited 2 times, last by Dipol (October 10, 2026 at 7:20 PM).

  • Die noch aktuelle DIN VDE 0855-300:2008-08 stellt tatsächlich höhere Anforderungen als die DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1):2023-10 wie insbesondere Potentialausgleichsleiter mit mind. 10 mm² (wie nach DIN VDE 0100-540 bei Ableitströmen > 10 mA) statt nur 2,5 mm² (geschützt) oder 4 mm² ungeschützt und die Einbindung des Koaxkabels alle 15 bis 25 m in den Potentialausgleich.

    Dazu ist mir wieder die Rechnerei zu Leiterquerschnitten von 2019 eingefallen, und wieder gefunden, Auszug:

    Die Tabelle ist für Kupfer (Schmelzpunkt 1084 °C) und zeigt die per Blitzimpuls im Leiter erzeugte Temperaturerhöhung in °K an. ">Schmelzpunkt", dann ist die Leitung "zumindest flüssig" geworden. Dipol hat bereits zu den Querschnitten geschrieben. Ich habe noch mit den 70er Ausgaben gearbeitet, VDE 0855 bei Cu min 10qmm, Nulleiter, Schutzleiter und metallische Rohre elektrischer Leitungen ("Panzerrohre") dürfen nicht als Erdungsleitung verwendet werden. Die beschriebenen "neuen" Querschnitte bis 2.5qmm stammen vermutlich aus der VDE 0800 Teil2 "Erdungen in Fernmeldeanlagen", zu den Funkanlagen nicht gehören.

    73 Peter

    Zufällig noch gefunden und OT etwas Humor zum Thema. "Die alten Rittersleut zu Grünwald im Isartal" sind vermutlich bekannt genug, um hier nicht die ganze Strophensammlung zu bringen. Zwei Strophen zum Thema habe ich noch gefunden:

    ...................

    So ein alter Rittersmann
    Hatte sehr viel Eisen an,
    Ohne Erdung, muß ich sag'n,
    Hat's deshalb der Blitz erschlag'n.
    ...................

    Zu Grünwald, die Rittersleut
    Leb'n nicht mehr seit langer Zeit,
    Nur die Geister - neu geboren,
    Spuken Nachts in Blitzschutz-Foren.

    ...................

    Edited 3 times, last by DB6ZH (October 10, 2026 at 11:14 PM).

  • Hallo Peter,

    Dazu ist mir wieder die Rechnerei zu Leiterquerschnitten von 2019 eingefallen, und wieder gefunden, Auszug:

    deine Sisyphos-Aktion die komplexe Erwärmungsformel in Excel zu packen kannst du doch nicht wirklich vergessen haben. Dass damit die nachstehend Grafik erstellt werden konnte, ist primär dein Verdienst:

    Die beschriebenen "neuen" Querschnitte bis 2.5qmm stammen vermutlich aus der VDE 0800 Teil2 "Erdungen in Fernmeldeanlagen", zu den Funkanlagen nicht gehören.

    Nein, der 2,5 mm² Cu (geschützt) ist aus der DIN VDE 0100-540 erstmals in die DIN VDE 0800-2:2011-06 und auch in die die Masternormen von IEC und EN 60728-11 eingeflossen und nicht umgekehrt.

    Warum in der ersten DIN VDE 0855-300:2000-04 ein 10 mm² Cu als Mindestquerschnitt für PA-Leiter festgelegt wurde, geht aus den bis 1998-11 zurückreichenden Online-Protokollen im DKE/K 735 nicht hervor. Das hängt m. E. weniger mit dem für Erdungsleitern noch bis DIN 57855-1 (VDE 0855-1):1984-05 zulässigen Mindestquerschnitt von 10 mm² Cu als nach DIN VDE 0100-540 für Potentialausgleichsleiter bei > 10 mA Ableitstrom zusammen.

    73 Roland

    Edited once, last by Dipol (October 11, 2026 at 1:47 AM).

  • die nachstehend Grafik

    Ui, da hast Du aber ganz schön gezaubert und sicher mehr gewerkelt als ich. Ich knobel ja gerne und wenn ein Problem gelöst ist und nur noch in Arbeit ausartet, schaue ich auch gerne zu :) . Habe noch eine Hausaufgabe von Dir offen (Kugel-Dingsbumms) und eine von DH0TG (auch nicht vergessen, Transport Antenne NEC->Wattwächter). Aber im Moment nur abends etwas Zeit, ansonsten Rentnerstress (Garten, Hund,................). Alzheimer war noch nicht da, d.h. irgendwann tüftle ich da weiter.

    Danke für den Folienupload, gleich gesichert,

    73 Peter

    BTW: wen das Thema interessiert - antiquarisch 2019 selber nachgekauft nach Ausleihe: "Hasse/Wiesinger; Handbuch für Blitzschutz und Erdung; 1989 3.Auflage; Pflaum/VDE-Verlag; ISBN-7905-0559-5". Meins ist ein gut erhaltenes ex-Bibliotheksexemplar via Buchhandel. Es muß ab 3. Auflage sein, neueste ist 5. Auflage (lt. Suche), aber ab der dritten ist die ganze Mathe und Physik zum diesem Thema ausreichend drin.

    Edited 2 times, last by DB6ZH (October 11, 2026 at 2:13 AM).

  • Moin,

    ist ja gut... :S

    Und die Suchmaschiene findet wohl auch nichts, was aber nix bedeuten muss: "In der deutschen Rechtsprechung gibt es kein bekanntes, spezifisch veröffentlichtes Grundsatzurteil, bei dem eine Gebäudeversicherung die Regulierung eines Schadens explizit und ausschließlich unter Verweis auf eine Missachtung der DIN VDE 0855-300 verweigert hat."

    Nicht jedes Urteil wird im Netz zu finden sein. Bleibt nur Kollege Zufall über, wenn einer einen kennt der wiederum einen anderen kennt...

    Die Antwort steht immer noch aus. Mir geht es nicht um Grundsatzurteile, sondern überhaupt um aktenkundige Fälle, wo eine Gebäudeversicherung bei einem Überspannungs Sachschaden wegen Missachtung der 0855-300 die Leistung verweigert hat. Diese ganze Diskussion voller Konjunktive hier kreist doch bislang laienhaft um hypthetische Fälle, in denen eine Leistungsverwegerung möglich sein sollte, könnte, würde, dürfte, müsste. Bis jetzt konnte mir noch niemand einen konkreten Fall benennen. Obwohl von mir geschätzt 9 von 10 Antenneninstallationen von Funkamateuren, CB-Funkern und Hausantennen, nicht Normenkonform sind. Wenn ein Leistungsausschluss gelebte Versicherungspraxis wäre, müsste es doch zu Hauf Beispiele aus der Fachwelt dafür geben. So lange die Gefahr des Leistungsausschlusses zwar unter Umständen, eventuell, in gewissen Fällen, vielleicht möglich sein könnte, aber augenscheinlich niemand ein praktisches Beispiele anführen kann, ist das m. E. eine Geisterdiskussion.

    73, de Günter

    P.S. Michael, ich stimme nicht zu, dass es Zufall ist, Urteile oder Beschlüsse im Netz zu finden. Die sind alle sehr gut dokumentiert. Zumindest Juristen oder Schadensfachleute der Versicherer und Gutachter haben Datenbanken zu Fällen. Die haben ja auch ihre Präzedenzfälle parat. Ich hoffte ja, dass hier im Forum ein Mensch vom Fach dazu was aus der konkreten Praxis beitragen könnte.

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

    Edited 12 times, last by DL4ZAO (October 11, 2026 at 10:15 AM).

  • In wie weit kann ein Dipol mit Hühnrleiter, dessen Ende bei Gewitter abgezogen ist und 2 Meter frei in der Luft über dem Boden hängt, für einen Blitz anziehend sein ??

    Dieter DL2LE

  • In wie weit kann ein Dipol mit Hühnrleiter, dessen Ende bei Gewitter abgezogen ist und 2 Meter frei in der Luft über dem Boden hängt, für einen Blitz anziehend sein ??

    Für einen direkten Blitz vielleicht weniger, aber für Blitz-bedingt induzierte Überspannungen durch nahe Einschläge. Die sind nämlich laut Statistik der Versicherer für die Mehrzahl der Schäden verantwortlich.

    73, de Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

  • Moin,

    Bis jetzt konnte mir noch niemand einen konkreten Fall benennen. Obwohl von mir geschätzt 9 von 10 Antenneninstallationen von Funkamateuren, CB-Funkern und Hausantennen, nicht Normenkonform sind. Wenn ein Leistungsausschluss gelebte Versicherungspraxis wäre, müsste es doch zu Hauf Beispiele aus der Fachwelt dafür geben. So lange die Gefahr des Leistungsausschlusses zwar unter Umständen, eventuell, in gewissen Fällen, vielleicht möglich sein könnte, aber augenscheinlich niemand ein praktisches Beispiele anführen kann, ist das m. E. eine Geisterdiskussion.

    da kommen wir doch in den Bereich der Wahrscheinlichkeiten:

    - wie wahrscheinlich ist ein Volltreffer?

    - wie wahrscheinlich ist ein Volltreffer bei einem der knapp 70.000 Funkamateure? (wie viele sind aktiv, haben Dachantennen?)

    - gibt es CB-Funk mit Feststationen noch? (Anteil?)

    - wie wahrscheinlich ist im Falle eines Falles eine Klage vor Gericht?

    73, Tom

  • Nein, es geht mir um Fakten, nicht um Wahrscheinlichkeiten. Der ganze Thread handelt bislang nur von Wahrscheinlichkeiten und hätte, könnte, würde.
    Ganz einfache Frage : gibt es aus der Rechts- und Versicherungspraxis konkrete Fälle der Leistungsveigerung wegen nicht Konformität einer Antenne der 0800-300 von Versicherungen, die dokumentiert sind und die man nachlesen kann und auf die man sich stützen kann. Kein Ki Geschwafel.

    73, de Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

  • Moin,

    Ganz einfache Frage : gibt es aus der Rechts- und Versicherungspraxis konkrete Fälle der Leistungsveigerung wegen nicht Konformität einer Antenne der 0800-300 von Versicherungen, die dokumentiert sind und die man nachlesen kann und auf die man sich stützen kann. Kein Ki Geschwafel.

    Ich würde so fragen:

    Gibt es überhaupt einen nachgewiesenen Fall eines Einschlages in eine Dachantenne, egal ob normenkonform oder nicht, wo die Wohngebäudeversicherung tätig werden musste?

    73, Tom

  • Gibt es überhaupt einen nachgewiesenen Fall eines Einschlages in eine Dachantenne, egal ob normenkonform oder nicht, wo die Wohngebäudeversicherung tätig werden musste?

    Es gibt laut Auskunft der Versicherer Fälle (Link weiter unten), aber offensichtlich gehen Dispute um die jährlich rund 250 - 300 Mio Euro Schadensumme im Rauschen unter. Sonst hätte sich schon jemand mit negativer Vorerfahrung gemeldet oder die KI hätte was gefunden. Ohne jetzt den Sinn einer ordnungsgemäßen Antennenerdung in Frage zu stellen, fragt sich OM Waldheini ganz kess: warum dann tausende Euro ausgeben, nur um 100 % normenkonform zu sein.

    Auf der anderen Seit geht es ja nicht nur um Direkteinschläge, sondern auch um Blitz-Überspannungsschäden. Und da gibt es zahlreiche Schadensfälle der Hausrat- und Gebäudeversicherung. Aber auch da scheint es keine nennenswerten Probleme mit den Versicherern zu geben, die auf Nichtkonformität mit der DIN 0855-300 zurückzuführen sind. Zumindest finde ich hierzu bislang nichts?

    Statistik Blitzschäden des Gesamtverbandes der Versicherer:

    1.760 Euro im Durchschnitt: So teuer waren Blitzschäden 2025
    Blitze haben 2025 in Deutschland weniger Schäden verursacht als im Vorjahr. Das zeigt die aktuelle Blitzbilanz des GDV.
    www.gdv.de

    73, de Günter

    "For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong" (H.L. Mencken)

    Edited 15 times, last by DL4ZAO (October 11, 2026 at 3:06 PM).